PLC和觸摸屏通訊故障,修的人檢測后說,PLC壞了。
然而PLC程序可以正常的讀和寫。
編程電纜用的PLC接口,和與觸摸屏的通訊接口,是同一個接口。
PLC壞的理由是什么?
總覺得被忽悠了。
最好的控制
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 768 點
下載積分: 489 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-07-02
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 68天前
檢測誰壞了不是很簡單
互相換個對象測試不就好了
PLC和別的HMI用同一個接口測試
這個HMI和別的PLC測試通訊
誰壞了  一測就知道