月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]() 關于下圖的程序 首先格式字是 H0C81 8位模式 但是這D130 ~D137的數字代表的 是什么意思? 這是用的MODBUS協議通訊的嗎? 如果是那因該是RUT的方式了....MODBUS的功能指令用的比較多的就是 06 03 感覺和RUT的指令格式對不上呢... ABB ACS550-01說明書上 也找了,關于A(yíng)BB------2種通訊方式 EFB內置總線和 FBA現場總線 EFB 方式不就是用的MODBUS協議通訊的嗎? 格式字是H0C81 那就是用了FX2N-485BD板來通訊的了 那就是用的 RS485 EFB內置總線通訊方式了.ABB有專門的一個通訊指令代碼表嗎? D130 ~D137的數字代表的意思?要對照什么來看,才能看懂? [ 此帖被月澤在2009-06-08 13:08重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
wxh0734
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
下載下來看看, ACS510、ACS550、ACS350等系列變頻器中均內置了Modbus現場總線,查看變頻器參數9802(COMM PROT SEL)是否為1 STD MODBUS 53組參數設定應與PLC中的通訊協議設置相同。D8120的值,將16進制轉成二進制一一對應看一下 你這個程序是不是在設備上下載下來的, 我沒找到變頻器的中文說明書,英文的我又看不懂,沒通訊協議也不好說對不對,用H48開頭我也不知道是什么意思 啟動電機: 01 06 00 00 04 7F CRC校驗碼 主機向ABB傳動通信協議的控制字CW(Modbus寄存器40001)中寫入1151(16進制數為47F) [ 此帖被wxh0734在2009-06-08 20:58重新編輯 ] |
---|---|
|