你可以通過電腦強制輸出點,在輸出狀態下用萬用表檢測一下輸出點有沒有輸出不就知道點有沒有壞了嗎? |
|
---|---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
"直接動控制那個的繼電器有用的""那個繼電器是PLC控制的" 既然同上所述:直接控制與自動控制的區別,就在于程序中的控制邏輯關系不同,最終都是通過同一輸出點實現控制的,那么輸出點應該沒問題 觸摸屏無法實現控制,通訊應該不是問題,否則屏顯會(huì )有報警,可能有二:一是觸摸屏的部分觸摸感應區域已經損壞,二是程序中有相關聯鎖邏輯 觸摸感應區域的正常與否可通過切換到其他畫面進行對應區域的操作觀察 “那還得把PLC密碼先解了”是否意味著PLC設有密碼,無法讀取及監控 如是 再詳細檢查下外圍條件信號吧 完了,還不行,那就想法解密吧 再討論也不會(huì )解決問題的 樓主留言:我說的直接動那個繼電器是手動讓那個繼電器閉合,最簡單粗暴的手段。 屏幕絕對沒問題,因為換一個還是那樣。 密碼肯定要想辦法破的 |
---|---|
|
lingsun
簡單愛。。。
級別: 略有小成
![]() |
強烈同意13樓的兄弟 很多時候是可以這樣查的 |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
是不是輸出點壞你測量下不就知道了 |
|
---|---|---|
|
吳興旺
級別: *
![]() |
手動時觀查PLC控制繼電器的那個輸出點是否有信號,如果無就得檢查條件是否滿足,如果有那就檢查繼電器 |
---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
在PLC程序沒解密前,可以進行電腦強制輸出點嗎 本人真的沒試過 真的可以嗎 |
---|---|
|
胡驕陽
級別: 工控俠客
![]() |
要是我就這樣查,先觀察PLC輸出的時候輸出指示燈有沒有亮,如果應該亮時而沒有點亮,顯然就是PLC沒有輸出,不是條件沒有滿足就是輸出點損壞了。 如果PLC有輸出指示,但繼電器沒有動作,可以用萬用表檢查繼電器的線圈是不是得到了PLC的輸出電壓,如果測得的繼電器線圈電壓不正常,就再測量PLC輸出端子的電壓是不是正常,如果都不正常就是PLC的輸出點壞了。如果電壓都正常,那就是繼電器壞了。如果是PLC端電壓正常而繼電器線圈端電壓不正常,很有可能是中間的導線有問題了或有哪個條件沒有滿足。仔細找找會(huì )找到故障點的。手動可以控制電機轉動,證明繼電器后面的電路是沒有問題的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
h999999999
級別: *
![]() |
看看前面的輸入端的com是否要用的都進行了連接( 可能連接點掉了 他也會(huì )不動作的 ) 可能運輸時拉開了。(用萬用表測下)這一段的線是否通和電流是否正常 還有plc通時他是否有輸出。查查應該就是這些了 |
---|---|
|