一般光電傳感器分為兩個引腳和三個引腳和四個引腳的。 但是小弟卻不知道怎么接線,或則說怎么理解這些接線法。兩個引腳的無非是棕色和藍色。棕色接正。藍色接負。但卻為什么沒有信號線?那信號怎么反饋給PLC。 三個引腳的光電傳感器一般都是棕色 藍色 黑色 棕色接正 藍色接負。黑色接信號。但貌似只有黑色的一根信號線。怎么說信號也存在讀取和反饋兩個過程。一個信號線怎么搞?這點我也無法理解。 還有就是我在設備上更換光電感應器的時候發現新的感應器明明就兩個引腳(也就是公端)?墒菣C器上的母端確實三個引腳的。這又是為什么。 以上幾點希望得到大俠們的鼎立相助。小弟在這里謝謝了。 |
---|---|
|
iauto
樂(lè )于分享 勇于創(chuàng )新~_~
級別: 探索解密
![]() |
簡單的理解方式: PLC 輸入內部為光耦,一段接 com 端,另外一段接輸入端子,如果要使光耦工作,就得供電源 如果com 接的是V+,輸入端要求輸入V-,如果com 接的是V-,輸入端要求輸入V+, 2線式傳感器的可以理解為開關, 對于com接V+,藍色接V-棕色接到PLC輸入端就可以, 對于com接V-,藍色接V+棕色接到PLC輸入端就可以, 三線式傳感器,分NPN輸出負 和 PNP輸出正, NPN對于com接V+,藍色接V-棕色V+,黑色或白色接到PLC輸入端就可以, PNP對于com接V-,藍色接V-棕色V+,黑色或白色接到PLC輸入端就可以; 如果你要將NPN當PNP或將PNP當NPN用可以在輸出端接1K的上拉電阻就可以反向了; 總而言之,輸入信號和公共端要成對V+V-,不能相同電位,這樣內部光耦才能工作, 還有就是傳感器要低于PLC響應時間。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
niningtt
級別: 工控俠客
![]() |
一般2線的是對射型的發射端,這段只需要電源,提供光源。而接收端一般3根線,接受光源,并處理電路電源,還有信號,至于NPN還是PNP看你的PLC支持哪種輸入 |
---|---|
|
西歐工控
多試一次,就會(huì )成功
級別: 工控俠客
![]() |
理解成開關就最好了,只要是IO型的, |
---|---|
|
驚世
級別: *
![]() |
如果是光電管的話,就像4樓說的那樣,一般光電管的接收管的輸出時可以選擇的 ![]() |
---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
![]() |
開關而已。。。。。。理解的太復雜啦。。。。飄過。 |
---|---|
|
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
![]() |
二樓的說得非常好!我有個疑問,如果NPN型的接PNP或者PNP型接成NPN在輸出端接一個上拉電阻。至于這個輸出端是輸入傳感器的輸入端嗎?求解?謝謝 |
---|---|
|