makou
級別: 略有小成
![]() |
西門子S7-200 CPU222 PLC指示燈不亮,沒有24V輸出。找一張美國產PLC電路圖做參考。 ![]() ![]() 找到電源板,檢查電源管TOP246R, C腳無輸出。更換TOP246R。 檢查固態電容25V/47uF,容量不足,用普通35V/47uF電容代換。 ![]() 更換以后電源正常,有24V輸出。 接上數據線,傳入輸出點檢測程序,發現輸出04點繼電器無動作,單獨加電給該繼電器能動作。檢查繼電器驅動IC ULN2003,該IC15腳接04點繼電器,查15腳無輸出,更換ULN2003一切正常。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hejian96
級別: 略有小成
![]() |
感謝樓主了,學習了。用200系類的PLC用的不少,但是對內部結構就不清楚了 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會(huì ), 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
呵呵,樓主厲害,樓主沒研究過SF燈亮,和電腦或觸摸屏無法通信是什么原因嗎? |
---|---|
|
sryks
級別: *
![]() |
我手上也有一個226CN的 CPU有兩個輸出點出現問題了,就是斷開繼電器的時候,用萬用表測量有22~24V的輸出電壓,但是一接上繼電器后,電壓馬上下降到2V左右。排除了外部電路的原因,發現就是輸出端口有問題。什么時候有空了也拆出來看看。不過好像是晶體管輸出的,不知道能不能自己修復。 |
---|---|
|
makou
級別: 略有小成
![]() |
晶體管有問題,更換該點晶體管。 |
---|---|
|
西歐工控
多試一次,就會(huì )成功
級別: 工控俠客
![]() |
感謝樓主了,學習了。用200系類的PLC用的不少,但是對內部結構就不清楚了 |
---|---|
|