hsl199
級別: 略有小成
![]() |
請問下哪位師傅,我用編碼器如何給步進電機反饋脈沖,我本來想用中斷,可中斷的時候步進電機剎不住,實際脈沖相差很大,頻率大概2000左右,請教下各為師傅我該怎么用編碼器做呢?請指點下! 在下多謝多謝了!! 實際問題就是步進電機運行的距離同設定距離相差很大,且不穩定,(有時相差15MM有時差50MM) |
---|---|
|
zxdha
級別: 略有小成
![]() |
編碼器分辨率是多少? 步進電機驅動器使用細分了? 一般來說傳感器的分辨率要高于被控制器件分辨率才能得到很好控制。如果傳感器分辨率很低,控制精度肯定達不到要求。 |
---|---|
|
hsl199
級別: 略有小成
![]() |
2500p/r,步距角1.8呀 如果說用編碼器給步進電機做反饋脈沖,大家說這樣對不對,有朋友說 用步進電機加編碼器更本做不到,不知道這是否真的 請大家探討下! |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
![]() |
2500r/minj?不會(huì )吧?我試過幾種,但沒有一家說是可以辦到的,最多的一家說過1500R/min, |
---|---|
|
hsl199
級別: 略有小成
![]() |
做反饋脈沖用,用設定的脈沖數同編碼器反饋的脈沖做比較,相等時停止脈沖輸出?不知這樣做可否? |
---|---|
|
zxdha
級別: 略有小成
![]() |
能不能說一下你的系統硬件詳細配置和編碼器信號反饋的接入方式。問題問得太籠統了就叫人沒法兒回答。 |
---|---|
|