大空間
級別: 略有小成
![]() |
我廠供氣用的加壓風機是用富士P11S系列,功率200KW的變頻啟動,最近一段時間總是莫名其妙自動降低運行頻率 甚至有幾次直接頻率歸零了,但是經檢查運行信號正常輸出,只是頻率為零,也沒有報警。參數什么的都檢查過多次,沒有問題~ 外部控制線路什么的都重新換了屏蔽線,仍然沒有效果!是在是沒有辦法了,求諸位大俠指點。。! |
---|---|
|
大空間
級別: 略有小成
![]() |
回樓上,面板也換過了,參數也恢復初始設置了,問題依然沒有解決~~~ |
---|---|
|
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
![]() |
控制頻率是用面板控制還是信號回饋變頻? |
|
---|---|---|
|
大空間
級別: 略有小成
![]() |
頻率是外部端子手動控制加減,現在的情況就是在沒有手動加減時候,它也不會(huì )按設定頻率運行 而且,我也試過讓其空載運行,結果也是一樣~~~ |
---|---|
|
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
![]() |
先改用面板控制看看 別讓回饋信號控制 看這樣變頻器會(huì )不會(huì )正常 如果正常的話 應該就是回饋信號的問題了 |
|
---|---|---|
|