我想用西門子224XP DC24/DC24/DC24的PLC控制三菱MR-J3的伺服,但是西門子PLC輸出的脈沖是高電平, 三菱MR-J3的伺服接收是低電平,請問怎么連接? |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
樓主好像在西門子論壇上也發了同樣的貼,那里我不能把圖片給發上來。 如果是這樣,需要在中間加一個射極跟隨器。其中電阻阻值需要看你的供電電壓,如果是24V電源,則電阻選擇10K左右。 ![]() |
---|---|
|
andy_zy
級別: 略有小成
![]() |
不知道這個有用嗎,我現在用安川伺服遇到同樣的問題,安川的技術告訴我“直接反過來接,本來7腳接+24V,8腳接脈沖,改成7腳接脈沖,8腳接com,”我不知道他這樣說的對不對,同時西門子的技術告訴我沒辦法實現。 我自己網上查,說伺服驅動內部是雙向光耦的話,可以不用區分正負,那這樣的話是不是不論是PNP還是NPN都可以按照原來那種7腳接+24V,8腳接脈沖的方法來接呢 我現在很迷茫,求解 |
---|---|
|
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
![]() |
7腳接脈沖,8腳接com可以的QQ:1759372655 |
---|---|
|