陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
本人有一臺安川∑-Ⅴ系列的伺服器,就拿來學習用,電機軸不接任何負載,PLC用的是FX1N-40MT,我設置了伺服的一些參數,讓其處于位置控制模式中,有接入伺服ON信號,警報復位信號,位置偏差清零信號,脈沖信號,旋轉方向信號,定位指令用的是絕對位置指令DRVA,試機前無任何報警,上電的師傅,伺服顯示的是bb,當伺服ON信號接通時,伺服顯示FUN,當我發脈沖給伺服器時,驅動器就報過流,瞬時最大負載的警,但我電機沒帶任何負載,怎么會(huì )瞬時最大負載,不解啊,高手們,知道這是為什么嗎?怎么弄讓伺服不再出現這樣的報警,懇請大俠們,伺服在位置模式,用什么指令,該注意些什么之類的,怎么讓伺服轉起來?謝謝了。 |
|
---|---|---|
|
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
帖子不能沉了呀 |
|
---|---|---|
|
xiesensheng
級別: 探索解密
![]() |
檢查伺服驅動器至伺服電機的動力電源線相序是否連接正確? |
---|---|
|
ty1185377
級別: 略有小成
![]() |
新手 學習中,不過如果是兩邊相序不一致的話,伺服電機應該不轉的。。。 |
---|---|
|
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
我懷疑是驅動器硬件哪里壞了,老是報過流,過載的警 |
|
---|---|---|
|