yeyhx
愛雖沒有說出口, 但并不代表不愛!!!
級別: 略有小成
![]() |
第一次使用丹佛斯變頻器,玩不轉,請大俠救命, 故障描述: 共三臺變頻器,分別標號為A,B,C A為主變頻器,B,C跟隨A變頻器,且B,C變頻器裝有PG卡。 現在上電時,A變頻器正常工作,B,C變頻器報安全停止,按下復位按鈕后 中文操作面板顯示 FC未啟用 W113 故障。 如果反復的上電,斷電,偶爾也能三臺變頻器正常,但一運行的時候就報安全停止。 ![]() ![]() ![]() 在網上查操作手冊,但沒有查到相關的故障代碼。 ![]() ![]() ![]() 請教工控人這種問題出在什么地方?給我指點一下檢查的方向,謝謝了。 |
|
---|---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
![]() |
丹佛斯變頻器 好象就一浙江的 |
|
---|---|---|
|
鄧海鷹
級別: 論壇先鋒
![]() |
W113 FC未啟用 FC 300 未處于待機狀態,但是PID控制器已被激活 |
---|---|
|
makou
級別: 略有小成
![]() |
青島環球FA494粗紗機,我們有配件出售。 ![]() ![]() ![]() [ 此帖被makou在2014-09-12 19:47重新編輯 ] |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會(huì ), 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
按樓主說的情況,變頻器是FC302,樓主那個PG卡,那不是PG卡,那是MCO305可編程運動控制器,編程語言類似C語言,出現安全停止故障,請樓主檢查端子12和37之間是否短接,如果沒有短接,通過外部電源給端子37信號,啟動時可能使加到端子37的電壓過低,很容易出現此故障,(建議將端子12與端子37用導線短接試試看),按下RESER鍵,再按OUTO ON鍵(復位后必須按此鍵),W113故障即可消除,不按此鍵,FC302處于非遠程控制模式,MCO305無法控制變頻器,所以報W113故障,除此方法外,亦可將05-19參數設為03,安全停止自動復位,上電后會(huì )保持斷電前的狀態,無需手動復位;除此之外,MCO305程序不完善亦會(huì )出現此現象! [ 此帖被回憶依然最美在2012-05-09 23:00重新編輯 ] |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會(huì ), 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
丹佛斯變頻器除FC51之外,其他系列都是原裝進口! |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
現在是一家浙江的,給丹佛斯交保護費,用了丹佛斯的招牌,掛了丹佛斯的羊頭。 |
|
---|---|---|
|