和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
今天遇到一怪事,變頻器帶一10KW水泵,變頻器一啟動,配電室跳閘。測水泵正常,撤掉水泵,變頻器正常。大家給分析一下原因。謝謝 |
---|---|
|
qrklove
級別: 家園?
![]() |
有以下五個方案:1,換電機;2,換變頻器;3,換開關(是漏電斷路器還是小型斷路器);4,換電纜;5,以上全換 |
---|---|
|
長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創(chuàng )變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
![]() |
應該是水泵的事,我遇到過這樣的事情,換了臺水泵就行了,現在的電機市場,一個字“亂” |
---|---|
|
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
![]() |
電機工頻運行是否正常?變頻器故障記錄是什么短路、缺相、過電流、接地?變頻器前是否有漏電斷路器?變頻器前一般是不能有漏電斷路器的。 |
|
---|---|---|
|