akang8612
級別: 略有小成
![]() |
請做過循環水系統的給點建議! 我有一個項目,3個循環泵2用1備(用軟啟動啟動),每個循環泵后有一個電動閥,根據泵的原理----先啟泵后開閥,先關閥后停泵。 問題: 一般水泵的控制時現場啟停,還是用遠程啟停,現場做手動! 水泵故障時肯定是先停泵后關閥! 另外管道加有機械式流量控制閥,由4臺冷卻塔對循環水降溫,每臺塔出水口有一個電動閥。 問題: 冷卻塔出水口的電動閥在什么狀況下關閉, 我是想把冷卻塔后的閥門在觸摸屏上作手動開關,不加入自動控制系統。但又感覺不太合理。 如果后面的閥門自動開關,又會(huì )對系統流量產生影響。 系統簡圖 ![]() 有經驗的朋友給些資料或給點建議,在此謝謝大家。! |
---|---|
|
mmxx111
級別: 略有小成
![]() |
朋友一般是遠程控制,當然你說這個可以用溫度和流量來控制打開閥開度大小。 |
---|---|
|
weichangye
級別: 略有小成
![]() |
你就是專家,要拿出大師的范兒來,發現問題在及時改正,經驗是實踐來的,沒有完全的合理。 |
---|---|
|
akang8612
級別: 略有小成
![]() |
謝謝樓上兩位朋友的回答, 繼續頂, 一個項目的完善需要集各家之所長。! 另外本控制由于涉及國家安全! 此項目是國防所用! 所以不敢大意,我想盡我所能,盡量完善此項目,為國防安全奉獻一點力量! PLC使用西門子S7-300系列, CPU314C-2DP 擴展模塊估計要8-10個, 所有電機流量都要采集, 閥門和電機都需要手動自動可切換, 電機要2用1備。 [ 此帖被akang8612在2013-09-27 10:36重新編輯 ] |
---|---|
|
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
![]() |
干嘛非要搞得這么復雜啊,單獨控制不要這樣啦,我們廠的冰水機都用到冷卻循環系統,控制很簡單,每組冷卻水塔都采用單獨控制(一個冷卻塔配一臺循環泵和一臺冷卻風扇),非常簡單的,而且還非常節能!你們用那么大的泵得耗多少電! |
---|---|
|
akang8612
級別: 略有小成
![]() |
這個設計就是這樣的,我最近做的項目也有像你說的分開做的。具體工藝怎么考慮的我不明白,我只做控制,只是沒有做過這樣的,所以要了解一下。謝謝你的回答! |
---|---|
|
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園?
![]() |
既然你這么做,那還有一個就要考慮節能問題 ![]() |
---|---|
|
多晶鑄錠
級別: 略有小成
![]() |
我們有一套關于多晶爐用的水循環系統,和你說的有點像,有興趣的話QQ聯系,597324808 |
---|---|
|
林波零
級別: 探索解密
![]() |
設計流量定量控制系統就可以了.可以精確控制各個電機啟停.有需要可以聯系李工:15978197069 www.pushiyb.com |
---|---|
|