gz000525
級別: 論壇先鋒
![]() |
各位工控朋友們,大家好,最近遇到了個事,雖然事情搞完了,還是有點疑惑,希望大家幫忙解答。 情況如下:原先程序是FX1N-24MR的PLC,溫控表是山武的,型號SDC35,在用1N時通信正常,可以接收數據,也可發送數據,發送請求M8122是M8012刷新通斷的。 現在把FX1N的程序轉換成FX3G后發現問題了,可以發送數據,就是接收不到,程序是沒有改動的。打電話咨詢的三菱客服,客服那邊說3G是可以兼容 1N的,因為3G是1N的代替品,以后就用3G代替1N了,所以沒有什么問題的。但情況是同一程序,1N的可以,3G就是不行,達不到控制要求。 剛開始從接線上,通信格式上找問題,可問題還是沒有解決,后來想想,1N的處理速度上沒有3G快,會(huì )不會(huì )跟這有關系呢。因此把發送請求M8122用M8011來刷新通斷 還是不行,再換成M8013試試,還是不行,數據還是沒法接收到。怎么辦呢,沒辦法那就得用個時間繼電器T來看看,通過T接通0.2S,斷開0.1S來刷新發送請求M8122, 這次終于有效果了,可以接收到數據了,心里現在放松下來了。這時我還想看看用M8012刷新行不行,程序寫入PLC后再看,還是不行,現在可以看出來了,問題就在這 個刷新條件上,刷新快了不行,慢了也不行,還得在一個時間范圍內,再來個T接通0.2S,斷開0.1S來刷新發送請求M8122,同樣成功?蛻催得急,后面也沒有再測試 了。 問題雖然解決了,但疑惑還存在,希望各位幫忙解惑。 [ 此帖被gz000525在2014-03-14 08:54重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
話說是兼容,其實并不是安全兼容。 有些細節的性能也不太一樣,比如你說的時間上。FX3G的掃描速度比FX1N快,所以有些程序可能效果不一樣了。 關鍵是,有很多特殊的M和D不太一樣,具體要看相關手冊。 可參考: 通信手冊:http://down.ymmfa.com/?id=170 FX3G編程手冊:http://down.ymmfa.com/?id=148 |
|
---|---|---|
|