liyanjunx
級別: 略有小成
![]() |
醫院有一冷庫用作冷藏藥品,有市電和備用發電2種回路,今天接發電機機回路中性線和市電中性線并在一起,醫院電工不同意,不能并在一起,只能各組中性線分開,要用哪一種再接線,并在一起不安全嗎?還是別的原因?這樣停一次電要接一次中性線。相線是用聯鎖開關接法。 |
---|---|
|
lnsyzbw
級別: 略有小成
![]() |
這要看冷庫的兩路供電是采用的什么供電系統了?一般供電系統分為T(mén)N-C和TN-S,即常說的三相四線制和三相五線制。如果備用發電機和市電的供電系統一致,那么兩路的中性線可以接到一起,反之則不能接到一起;個人意見,僅供參考。 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
怎么可能并在一起呢??你這又不是雙回路不間斷供電!既然是發電機供電那么最常用的就是在市電與發電之間切換中裝雙向閘刀! |
|
---|---|---|
|
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
![]() |
還是要分開,這樣最安全! |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
![]() |
切換開關我們一般選擇4P的,中性線也分開 |
---|---|
|
光頭老
級別: 探索解密
![]() |
你想并來做什么????并網只要電壓,,,相位,,同步合格都能并入市電網,,,但是需要供陪門批準的。。。。你是用電戶,那你送電網的電沒人買單的,,,,我們電廠送電網的電是有電費給的。。。。你還是不要并的好,,你也沒那個必要并網。。 你這兩組電原必須要有轉換開關,,,市場上有得賣,,當然你也可用PLC實現,,,成本要想要少點話那就可用單片機。。。。。沒有并過網的人還是不要操作,,如不同步并網很危險。。!我是專搞電廠設備的,所以你還是聽一下我的意見吧》》》自己網百度一下同步并網就明白了。。。。!祝你好遠。。! |
---|---|
|
光頭老
級別: 探索解密
![]() |
如果是單一的中線是不會(huì )有門韙的,,前韙條件是各自有接地點。。。。 |
---|---|
|
prince188
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
有4P的ATS雙電源切換的,申請買一套可以自動切換包括中性線。 |
---|---|
|
amw525022717
級別: 略有小成
![]() |
不能并在一起,如果發動機中性線帶電饋入電網相當危險,除非并網運行。 |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
樓主提的問題是關于發電機的中心線能否和電網的工作零線并接,在各自中心線可靠接地的情況下完全是可以接到一起的。 |
---|---|
|