zhuxinyi1989
級別: 略有小成
![]() |
我們前幾天試驗機器,發現三相電,兩兩之間兩組能測出電壓,一組測不出來,我這個小白當時就凌亂了,這個怎么解釋呀! |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
有一相相間短路了。 |
|
---|---|---|
|
zhuxinyi1989
級別: 略有小成
![]() |
不太明白,求詳解,謝謝! |
|
---|---|---|
|
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
![]() |
可能缺相。你再量一下每相與零線之間的電壓是否為220V。 |
---|---|
|
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
你有兩根線接到一起去了 |
---|---|
|
張棟嶺
級別: 略有小成
![]() |
測的是電源側還是負載側,電源側直接繼續向前查找是不是混線了,如果是糾正錯誤。負載側把空開換掉或重新合閘幾次再測有時會(huì )沒事。 |
---|---|
|
懂一點點
好好學習,GO GO
級別: 略有小成
![]() |
不是用電纜接的線,可能使用單色線接的電機電源線,沒有分清楚,----少接了一項電源,沒有電壓的兩根線可能同相電 |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
![]() |
首先切掉所有負載,測。因為如果有一相虛接,那就有可能經負載行程等電位體 |
---|---|
|