我用的是三菱40MT來發出脈沖和方向,指令 DDRVA K1000 K1000 Y0 Y2 為什么Y2一觸發這個指令就常ON,且Y0得不到脈沖,伺服電機沒有動作? |
|
---|---|---|
|
cb_168
級別: 探索解密
![]() |
參數設置成脈沖加方向才對,接線也要對,松下伺服操作手冊沒有這方面案例,初次使用我也碰到這方面問題,一般經銷商會(huì )告訴你使用的,參數設置最好用軟件設置(方便)。 樓主留言:真誠感謝!另外,我再追問一下就是集電極開路控制把兩個opc引腳接好后,4,3,5,6四個只需要根據信號需求選用對應的一組脈沖和方向,另外一組不用就行了吧? [ 此帖被cb_168在2015-04-23 12:52重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
cb_168
級別: 探索解密
![]() |
24V電源接7、1、2腳,丨29腳與41腳接0V。4腳接脈沖(Y0),6腳接方向(Y4),PLC的com1與com2連接到電源的oV。 |
|
---|---|---|
|