電氣從業者
級別: 家園?
![]() |
我準備做一條電鍍線,電鍍線總成65米,輸入點150點,輸出200點,我打算用三菱的方案 1-主基板模塊Q33B 2-電源模塊Q61P 3-Q01UCPU 4CC-Link系統主站模塊QJ61BT11N 5直流輸入模塊QX40 6觸點輸出模塊QY10 然后我在電鍍線上面放幾個控制箱,每個箱子里面放幾個遠程輸入和輸出模塊。 我現在問題是,我沒研究明白這個QJ61BT11N到遠程IO模塊的距離,我主控制箱到1號IO模塊是6米,然后1號站到2號站距離是10米,2號站到3號站是5米,3號站到4號站是5米,4號站到5號站10米,5號站到6號站10米,然后6號站到7號站是20米。我沒看懂說明書上面IO模塊之間距離是多遠,CC-LINK的專用電纜用什么樣的?請大神幫忙看一下,我這個方案是否可行 |
---|---|
|
mikehu
學習就學習
級別: 略有小成
![]() |
當然沒有什么問題啊 你這才多遠啊 |
---|---|
|
pengdehui
級別: 略有小成
![]() |
距離不是問題,CC-LINK的專用電纜,市場有現成的專用線賣。買PLC時跟模組時應該就有得賣。 |
|
---|---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
沒有問題。。。不到50米。。500米都沒問題 |
|
---|---|---|
|