xuxulaifeng
級別: 探索解密
![]() |
現用一款Q02U CPU與MCGS人機進行通訊,發現通訊線一直發燙,現已進行以下排除,1.換線 2.換CPU 3.換人機界面 4.打得直流電壓為23.9V,在波動范圍內 ,仍然沒有解除問題,請問各位大俠還有什么原因導致此類問題 |
---|---|
|
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
![]() |
你的24V是否接有其他負載,如輸出有用到。處理PLC單獨供電試下。 |
---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
![]() |
昆倉通態的屏換成其它任何品牌就解決了 |
|
---|---|---|
|
xuxulaifeng
級別: 探索解密
![]() |
已解決,擴展通信模塊故障,估計導致CPU通信端口存在電壓差,具體原理未知,與大家分享一下 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |