wonder
級別: *
![]() |
請問FX2N系列plc不用輔助模塊能否控制步進馬達,最多能控制幾個步進馬達? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
兩個!Y0一個,Y1一個 但FX2N的定位指定不如FX1S,1N,3U,脈沖頻率也沒這三種高 |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() ![]() ![]() |
不使用擴充模組,樓主您一根軸都控制不了! FX2N系列本體不帶有高速輸出點,因此您無法使用脈沖來控制步進電機。 您用步進電機應該使用FX1N,FX1S,這兩個系列本體帶有2個高速輸出,而FX3U本體帶有3個高速輸出。 如果您使用FX2N,那么您需要使用FX2N-1PG,FX2N-10PG等定位模組。 以上! Good Luck! |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
![]() |
不同意樓上的:不使用擴充模組,樓主您一根軸都控制不了! 2N的只要選擇晶體管輸出規格的主機,就可以從Y0和Y1輸出脈沖來達到控制步進電機的功能。不過其最大的輸出頻率為20KHz,確認沒有1S的100KHz這么高,不過只是用來控制步進電機應該還是足夠的。 |
---|---|
|
編程學習
做人要厚道
級別: 家園?
![]() |
我就犯過這種錯誤用2N 的2個電機不同步后來改為1N的就沒事了 |
---|---|
|