kcai_fly
級別: 略有小成
![]() |
本來應該用晶體管輸出的PLC來控制電磁閥的,但因為點數不夠又不想再買;所以想用IO點數多的繼電器輸出的PLC來控制電磁閥,通斷頻率大約每分鐘30次,這樣是否可行呢? |
---|---|
|
周先生
級別: 略有小成
![]() |
可以,就是怕繼電器時間長了會(huì )壞 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
才每秒0.5次,工作頻率上PLC繼電器可以用,但因為電磁閥是線圈(電感),如果是交流供電建議觸點上要裝阻容元件,直流供電并聯續流二極管,這樣可以延緩繼電器觸點壽命 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
michael.guan
級別: 略有小成
![]() |
要看是那種電磁閥,如果是airtac或者是SMC的常規的氣路用的電磁閥,是可以的,但如果是大功率閥(如液壓上用的電磁閥,或是水路閥等)還是要過繼電器的,另外,用繼電器型PLC拖電磁閥時,最好在電磁閥的線圈上并續流二極管。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
kcai_fly
級別: 略有小成
![]() |
感謝樓上各位,就是普通SMC的氣路電磁閥;如果電磁閥自帶指示燈及過電壓保護回路,是不是可以不用接并聯續流二極管? |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
![]() |
不建議這們直接控制,動作太頻繁了,還是要加中繼的,我曾經就這么干過,觸點還是壞了,電磁閥線圈才3W,三菱的PLC,如果你不怕丟客戶就這么干好了,一年質保期不會(huì )壞的。 |
---|---|
|
一半洛陽人
級別: 論壇先鋒
![]() |
可以的,用中繼轉一下,我做過20多次通斷的,沒有問題 |
---|---|
|
龍海兒
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
級別: 論壇先鋒
![]() |
可以啊,看看容量夠不,而且PLC觸點壞了比較麻煩,這種的話,最好晶體管外接繼電器控制 比較方便 |
|
---|---|---|
|
工控大學徒
級別: 探索解密
![]() |
控制氣動閥是每問題的,液壓閥最好加中繼轉。 |
|
---|---|---|
|
謝春雷
級別: 正式會(huì )員
![]() |
沒問題的,我們Q系列都是直接帶閥島用! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |