alan_yang
級別: 正式會(huì )員
![]() |
各位大神,請問在三菱系列PLC中程序出現雙線圈情況(例如A、B兩段程序同時存在Y0),是否會(huì )出現A段程序可運行,B段程序不可運行的情況。 如果將雙線圈改為A段置位線圈,B段普通輸出,是不是就不會(huì )沖突報錯? |
---|---|
|
流辰沙
級別: 家園?
![]() |
![]() 一個用置位,一個普通輸出,不叫重線圈,但注意一點是:復位優先于置位,置位優先于普通輸出。 |
---|---|
|
eb545
級別: 略有小成
![]() |
梯形圖后面的輸出Y有效,前面的失效。步進只要不是同一步,可以雙線圈。 |
---|---|
|
yangzhisang
桑
級別: 探索解密
![]() |
程序檢查時會(huì )報錯, 用兩個 M 最后再去驅動Y 或直接用SET 想在哪用就在哪用. |
---|---|
|
流辰沙
級別: 家園?
![]() |
三菱的會(huì )報錯嗎?我試了下,編譯不報錯 ![]() |
---|---|
|
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
|
yangzhisang
桑
級別: 探索解密
![]() |
多次用會(huì )報錯,程序掃描一次,以最后一個的狀態為準。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
步進編程或者標簽功能塊編程,可以重復使用同一個輸出點。不影響程序的正確執行。 |
|
---|---|---|
|
倔強的小白
級別: 略有小成
![]() |
這種方式檢查時候也方便。為什么非要用那么多置位復位輸出線圈,檢查時候不嫌麻煩 |
---|---|
|