yan200254
級別: 探索解密
![]() |
架構: FX3U 左側485BD 左側RS232ADP-MB 對方設備:通過MOXA NPort 5100A 發送給上位機。(上位機是8位數據處理) 問題:因為232ADP用在通道2,所以我只能用RS2指令,發送的設定好的數據后,對方收到的卻是00且是連續N筆,收到的與發送的數據不符。 請問我現在有什么辦法在不變更硬體的情況下來實現上位機8位數據的要求嗎。 下面的架構是可以實現。我現在是想要上面的架構可否實現。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 架構: FX3U 左側232BD 對方設備:通過MOXA NPort 5100A 發送給上位機。(上位機是8位數據處理) 用RS指令,且指定8位數據,可以正常發送和接收 [ 此帖被yan200254在2020-03-26 18:44重新編輯 ] |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
是不是對方接的數據時的通訊參數設置不一致, 試著更改一下通訊參數。 |
|
---|---|---|
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
![]() |
通訊最重要的是通訊參數需要一致,接線,232接口需要接2。3。5這3根線,其中2.3需要與上位機交叉 |
|
---|---|---|
|