我現在做的這個項目有60臺Q03UDE,每一臺都有電池, 有個別的出現BAT指示燈閃爍,提示未安裝電池或電池沒電等等, 但是我斷電后過幾分鐘在開,程序中設置的鎖存范圍的寄存器還是能保持, 電池和PLC都是嶄新的,但還是出現BAT指示燈閃爍 有2次將設備斷電一整晚才出現設置的帶保持的數據寄存器 被清零了,沒有保持住。 請問這種情況要把電池和PLC寄回廠家維修更換嗎 |
|
---|---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
![]() ![]() |
CPU模塊的電池的插線沒插上就直接用了吧。 出廠后買回來的模塊都是需要用戶自己把電池線插插上的。 三菱沒電池還是可以保持一定時間的,因為里面有一個容量較大的電容保持著,PLC一旦斷電,在沒有電池的情況下,電容存儲的電荷會(huì )慢慢消耗掉,有可能估計也就幾個小時,具體沒實驗過 |
---|---|
|
一路向前hg
相互學習,共同進步!
級別: 略有小成
![]() |
都把電池插上CPU模塊的線了,60臺設備只有個別幾臺是這樣, 原來保持是PLC內部有電容 謝謝解答 |
|
---|---|---|
|