愿天天天藍
級別: 探索解密
![]() |
公司是一個鋼結構工廠,我們使用的地線是取從鋼結構焊的焊絲,即使用的是TT系統。 基本上從配電房到車間一級柜,二三級電箱,所使用的都是三相四線制,即只有零線,地線都是統一取自附近的廠房鋼柱子。 如圖片上所示,電箱內地線取自鋼柱。設備 的地線取自電箱內。 電箱內統一使用的是斷路器,不使用漏保。 后來有一次安監局過來檢查,要求我們把零線與地線在電柜里面直接短接,做重復接地,出去以后,零線是零線,地線是地線。 但當時來的人也沒有講清楚到底是所有電柜,電箱全部如此重復接地,還是僅僅是一級電柜做重復接地,后面不做重復。 這個問題一直困擾多時了,因為一直比較忙,電箱電柜也比較多,也不知道到底該如何去改,所以一直沒有動作, 想請問一下現在到底該如何正確的去做這個接地線。 想改成TN-S 是不可能的,因為車間的電柜及電箱數量太多了。 |
---|---|
|
電小白任小凱
級別: 探索解密
![]() |
電力設計院一般設計地網排,接地網相通,一點接地 |
---|---|
|
靜夜思飄
級別: 略有小成
![]() |
三相四線制零線即相當于接地線,按三級配電的話,一,二,三級配電箱都需將零線重復接地。也就是等電位處理。否則容易引發零線對地有電位差。 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園?
![]() |
安監局就是希望你改為T(mén)N-S(五線制)接地系統,你卻想少拉一根線。 像下圖紅色線那樣那樣,從主供電線路的零線分出一條專用的接地線,將所有各級電箱的接地點連接起來,各種設備的接地保護都從這條專用的接地線引接。 特別的是你沒有使用漏電保護裝置,你就必須這樣做才符合安監局的要求,這也是為了你們所有員工的安全著想。 ![]() |
---|---|
|