5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
現在遇到一個棘手的問題,球磨機主機280KW6級電機由變頻器帶動,運行電流在400A左右電機溫度兩三個小時到80度一直控制不下來,外加散熱風機兩臺也不行。變頻器設置方法全部試過也沒有效果,一共有十多臺都是一樣的問題。有沒有什么方法可以有效降低電機溫升的? |
|
---|---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
![]() |
電機周邊環境溫度多少? A 獨立風道,加大風速風量 B 改水冷 C 終極冷:液氮 |
---|---|
|
goldage
級別: 工控俠客
![]() |
電機溫度高,有可能是你的電機負載過大,最簡單的是減小電機側的傳動皮帶輪 |
---|---|
|
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
電機是普通電機,運行頻率在45到50之間,后端加有獨立風機散熱,外部加有軸流風機散熱?措娏骺刂圃400A以下對于280KW的電機負載是不重的,現在懷疑是電機質量問題,同一批次品牌電機都是溫度高,F準備換一臺其他品牌電機試一下。 |
|
---|---|---|
|
老兔子
級別: 家園?
![]() |
普通電機用變頻控制,不發熱就怪了。 不信的話,你將電機改回50Hz正弦交流電不變,看溫度會(huì )不會(huì )升得那么高。 懂不懂感性負載的電流與頻率的關系? 一定要用變頻控制普通電機,就必須解決電機的散熱問題,這是常識。 |
---|---|
|
zhujingyu69
級別: 家園?
![]() |
會(huì )不會(huì )因為變頻器產生了軸電流,導致軸承燒蝕 |
---|---|
|
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
全廠幾千臺從550KW到0.37KW電機全是普通電機,全是變頻控制就沒有這種情況。球磨機有50臺只有其中一批次10臺同品牌型號出現溫升高其他都是正常的。理論大家都懂,但要結合實際。
|
|
---|---|---|
|