各路大神:能否提供一個三菱plc模擬量70多輸入輸出通道,選型結果?? |
---|---|
|
隱姓埋名
電氣工程從業者,愛好者。廣交天下同行VX:em5480011
級別: 略有小成
![]() |
首先,這么多個輸入輸出,首先你這個模擬量應該選哪種有控制系統的,然后跟PLC 通訊,直接讀取。 通常都是支持485的,高級一點的,可能會(huì )有支持以太網的。 |
|
---|---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
![]() |
采用MODBUS總線。主站選擇FX5U,從站選支持MODBUS-RTU或MODBUS-TCP的多通道模擬量輸入模塊。網上有大量出售8、16、24通道模擬量輸入輸出的MODBUS從站工業級模塊,售價通常不超過800元。選16通道輸入輸出的只需要5個模塊即可。選擇MODBUS-RTU,硬件成本低,FX5U編程簡單,但多從站的輪詢速度慢。選擇MODBUS-TCP,硬件成本高,FX5U編程復雜,多從站的輪詢速度快。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
Q系列 R系列的AD DA都缺貨?煽紤]樓上幾位說的用通訊的方案。 萬一實在不行,用L的 |
|
---|---|---|
|
qwer0987
技術交流郵:jt1803@foxmail.com
級別: 略有小成
![]() |
70通道優先考慮通訊 |
|
---|---|---|
|
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
![]() |
買第三方的多路系統 |
|
---|---|---|
|