zhu2009
級別: 略有小成
![]() |
RD77MS08簡單運動控制模塊每次關停電源后開機時有些參數好像不能保持,試了好多次都是這樣,不知道是那里設置不對還PLC電源沒電,但觀察CPU的電池指示燈是沒有亮起來的應該不是電池問題。但為什么每斷電設置的單位參數會(huì )發生改變。 參數設置單位為度 ![]() 只有上電后重新下載參數單位才變為?/b> ![]() |
---|---|
|
亦冉自動化
查看更多實拍自動化設備生產視頻。抖音:ZHQHZ
級別: 略有小成
![]() |
程序有沒指令更改了 ![]() |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
下進去是固化到rom中的,不應該變的 |
|
---|---|---|
|
zhu2009
級別: 略有小成
![]() |
寫入參數時檢查選擇有那些修改后的參數寫入選項,勾選了的還試了好幾次 ![]() |
---|---|
|
zhu2009
級別: 略有小成
![]() |
就是咯,下載完后完全正常的,運行也沒問題。但關總電后重啟就出錯,搞了半天還是修改的幾個參數下載進去斷電完全沒有保存。 |
---|---|
|
zhu2009
級別: 略有小成
![]() |
嘻嘻,沒有沒有,沒事誰會(huì )去寫無相關的程序,有參數表上修改不是更直觀嗎?倒是你這想法不錯,寫一二行參數設置的程序試試看。謝謝 |
---|---|
|
18168722527
無所畏懼
級別: 探索解密
![]() |
檢查一下軸5對應的單位設定的緩存寄存器中設定的值,有可能是通過程序改變了緩存寄存器的值 |
|
---|---|---|
|
zhu2009
級別: 略有小成
![]() |
寫了一行程序將度單位的數值Mov到U0\G600緩沖地址中并上電重啟監控軸5的單位問題解決了,但另外的問題又出來了,發現軸3的回原點方式變成近點狗的方式(原來是數據設定型),軸4的定位數據區參數丟失了運行報錯。只得逐個問題逐個問題來搞,從新下載一遍參數到現在沒有斷電過運行正常,就是斷電后重啟MS08模塊像不能保存修改的參數一樣,搞得不清楚是模塊本身有問題還是自己寫的程序有問題。 |
---|---|
|