hongtl
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 問題終于解決了 在參數PA13里調整這個讓脈沖頻率匹配來提高抗干擾能力 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
阿火哥
奮力奔跑
級別: 家園?
![]() |
長見識了,厲害 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
這樣問題一看就知道是伺服控制的設置問題。哈哈哈。論壇里關于這個問題有好幾個帖子。 |
|
---|---|---|
|
hongtl
級別: 略有小成
![]() |
我也是長知識了,萬萬沒想到是關於抗干擾能力那裏的設定,搞了我整整1個星期 ![]() |
---|---|
|
13287211171
三人行,必有我師焉
級別: 家園?
![]() |
前幾天我也遇到這個問題了 用伺服軟件測試鏈接驅動器沒有任何問題,用plc鏈接驅動器就不行,老是報誤差大 后來發現是plc與驅動器接線的干擾問題,換了一個帶屏蔽的線 就好了 ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |