FX3U的plc會(huì )偶爾出現error報錯燈閃爍的情況,導致Y輸出信號也跟著閃爍,報錯燈閃爍的時候電腦跟plc通訊也會(huì )斷開,有沒有大神遇到過這種情況,是什么原因導致的 ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
![]() |
進錯誤診斷區看一下不就知道了 |
---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
![]() |
假貨或者旁邊有干擾源之類的問題吧,我之前遇到過旁邊有個高頻振動盤,只要他一工作,我這邊WORK2和PLC的連接就斷了,但是沒出現你這種爆紅燈的問題 |
---|---|
|
時光皆薄情
級別: 略有小成
![]() |
這個plc已經用過幾年了,昨天才開始出現這種情況的 |
---|---|
|
時光皆薄情
級別: 略有小成
![]() |
現在問題是開機過大概兩分鐘就會(huì )出現報錯燈閃爍的情況,在還沒有報錯的時候可以正常通訊,但是一出現報錯燈閃爍時,就會(huì )斷開和電腦的通訊,之后就通訊不上了,重新上電之后又出現同樣的問題 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
如果用了幾年了,程序應該是正常的。 可以檢查下硬件,把PLC拆開來,把灰塵清理下,再安裝上。比如某處接觸不良,或者某種有小顆?ㄗ∮卸搪,都有可能。 同時還要檢查下電池電壓。 拆PLC時那個電池不要撥,以免程序丟失。 |
|
---|---|---|
|
時光皆薄情
級別: 略有小成
![]() |
謝謝各位的解答,PLC的24V電源沒有短路,電池電壓也沒有問題,現在想想覺得應該是PLC的散熱功能出現問題了,PLC過熱了導致的這個問題,后面實在沒有辦法了,更換了一個PLC之后就好了 |
---|---|
|
時光皆薄情
級別: 略有小成
![]() |
三菱的FX3U |
---|---|
|