多個設備的電源0V可并接嗎 ,如24V開關電源0V端,PLC本機上24V電源的0V端,變頻器上的24V與10V的0V端,他們之間的V0,能不能并接一起,如可以這樣接線裝配方便好多,設計畫圖也比較好理解。 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
接過3臺松下的PLC。共用DC0V,然后進行X Y信號交換。 本來是用485通信的。由于湖南長沙工廠地線不過關,經常干擾到485通信。就是位置數據依然是485,畢竟只是改坐標時用到, 一時半會(huì ),干擾不了。做貨時,信號頻繁交換,就用的是X Y。 東莞工廠,用485通信沒有遇到干擾的問題。 |
|
---|---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
![]() |
只有存在跨電源域回路的情況下才需要并接電源(共地,提供統一參考電位)。 共地本質上是幾個開關電源相互拉扯,其中功率大的拉功率小的,現在開關電源技術成熟了,90%的情況下并上一兩組是沒問題的,但是仍然不提倡,特別是規格型號不同的開關電源相互并聯。 大部分情況下,比如說輸出有分組公共點或者輸入有公共點的,只需要按對應的回路接線就行了,F代PLC輸入輸出都是光耦隔離的,本身就和具體的電源域隔離了,外部接線再給接回去,不是白瞎了么 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
chzhuhai
級別: 探索解密
![]() |
神一樣的問題,,,,,設備大一點,多個直流電源且各自保護措施,傳感器NPN輸出??? |
---|---|
|
sunzengli
級別: 論壇先鋒
![]() |
兩個PLC直接交換信號,0V必須接到一起,要不就間接用繼電器干觸點交換信號,但這不是又多一道手續了嗎? |
---|---|
|
nbhysfg
級別: 探索解密
![]() |
二十年前我就這么干過,不想用繼電器 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
松下FP中型機與三個fp-x0,都是這么玩。開關電源都是明緯。功率不一樣而已。每分鐘信號通斷大約30次這樣。用了四年了。沒啥問題。 |
|
---|---|---|
|