1935807118
級別: 家園?
![]() |
謝謝!有監控,發送接收是一致,機械是伺服通過連軸器和絲桿連接,機構方面已確認好沒問題 |
---|---|
|
工控小c
級別: 工控俠客
![]() |
先記下驅動器上同一個位置的監控脈沖數,跑到它跑位了再來看有沒有變化,就跑一會(huì )兒位置沒跑肯定這個數也不變 |
---|---|
|
zhujingyu69
級別: 家園?
![]() |
我覺得跟回原點的方式有關,你說“回原點是通過光電開關配合遮光片來完成”,可能你只用了近點狗信號(光電開關),沒有用原點信號(伺服Z相脈沖),建議你改一下。我以前也遇到過這樣的問題,回原點的方式改為光電開關+伺服Z相脈沖后就解決了。畢竟光電開關的重復定位精度比起伺服Z相脈沖要差遠了,特別是有減速機的情況下差的更多。如果你的PLC無法使用伺服Z相脈沖的話就改用一個好一點的光電開關. |
---|---|
|
zhongwen1234
級別: 探索解密
![]() |
我遇到過類似的,最后發現是聯軸器滑動. |
---|---|
|
1935807118
級別: 家園?
![]() |
謝謝!確實沒有用到Z相信號,我也是一直在考慮是不是要更改回原方式,因為以前做過各種定位精度不是太高的設備,都是用這種回原方式,伺服這邊是沒有裝減速機,通過聯軸器直接和絲桿連接的。 |
---|---|
|
小螞蟻飛飛
級別: 探索解密
![]() |
(并且偏移后重新回原點也不行,必須回完原點,重新修改偏移軸原點到加工位置參數才行) 你這個加工位置沒變化的話,那就是你回原點有問題。標記好,手動回原點反復測試測試。 建議你先不要用Z相來做,先把現在的問題找到弄清楚再說。 |
---|---|
|
zero.wang
級別: 家園?
![]() |
那都四五年前的事了,以前做甲方技術員的時候遇到的,現在干乙方電控就沒遇到過那么奇怪的事情。那是一臺熱熔機,給筆記本電腦外殼固定腳墊的,F在想還是沒想通,但是我覺得最大的可能就是干擾吧,因為當時也是查過機構的聯軸器,都是鎖緊的,排除機構和程序那就只有干擾了因為那臺設備加熱元件比較多(8根加熱棒),溫度高(240度),而且當時的設備上沒有濾波器也沒有穩壓器,所以可能就是干擾吧。 |
---|---|
|
1935807118
級別: 家園?
![]() |
加工位置是絕對沒有變化的,我也一直懷疑是回原點有問題,不過通過回原驗證問題又沒出現,目前這臺機因為其他問題在改機構,我打算先把Z相信號加上去,下個星期生產再看下,有了結果我會(huì )來回復大家,謝謝! |
---|---|
|
ljb6688
級別: 工控俠客
![]() |
機構,電氣都確認沒問題的話,就以干擾算。 |
|
---|---|---|
|
1935807118
級別: 家園?
![]() |
謝謝!我一直懷疑是原點光電精度有問題,目前接了Z相信號,由于高速計數點已經用完了,只能和別的高速計數信號切換來用,下星期生產幾天就知道有沒有解決好這個問題。 |
---|---|
|