這種事確實讓人頭痛,做了這么多運動控制,碰到過兩次。每次都被折騰的不輕
第一次是用富士伺服,位置隨機跑偏。搞了兩天,各種干擾預防線路檢查。后來發現是PLC端和伺服端對脈沖的設置不同,伺服驅動器對收到的脈沖接受混亂,改設置就好了。
第二次,用臺達的伺服。和樓上各位大佬的方案差不多,該程序。走幾次位置就回零。查干擾,查設置,換電機,最后是更換驅動器問題才消失。這個問題其實沒解決,我沒找到問題點,只是把造成問題的部件給更換了。
特別針對第二次事件,有大佬遇到過的話,一起討論。故障現象和樓主說的類似,還有更嚴重的一點是,觀測到位置控制中有反向的現象,指令是從A到B,過程中有一段折返又恢復的現象,搞的很暈。