golden22
級別: 略有小成
![]() |
最近我公司一臺設備在斷電在送電后PLC CPU就出錯,在線診斷是PLC參數丟失,把原來備份的參數寫入后就恢復正常,但是再斷電再送電參數又會(huì )對失,寫入參數步驟是:先將PLC CPU打STOP,然后PLC參數寫入,然后再把PLC復位(向右旋的),再打到RUN, CPU上的鑰匙從左往右有五個檔,分別是 RSET, LATCH CLEAR, STOP, RUN,REST。 是不是我鑰匙旋的方向錯了?但是好象最右邊那個RSET才是PLC復位的吧?使用CPU是:A2USH-S1cup,換了一個新的CPU 但是效果還是一樣的,公司有其他的設備是一模一樣的,斷電再送電參數不會(huì )丟失,究竟怎么做才能讓寫入的參數在斷電送電后不會(huì )丟失,是不是那個地方沒做對或者還要設置什么的,請懂的高手指點一下,謝謝! |
---|---|
|
golden22
級別: 略有小成
![]() |
補充:丟失再寫入的是只是參數(網絡(luò )),Device memory(軟元件內存)沒有丟失,從新寫入參數(網絡(luò ))后觸摸屏上設置的配方參數未丟失。 |
---|---|
|
golden22
級別: 略有小成
![]() |
補充:CPU是三菱A系列。寄存器數據并沒丟失。只是paramater(參數)丟失 |
---|---|
|
luj
級別: *
![]() |
![]()
沒電PLC會(huì )報警的!!是不是寫入時選擇錯誤! |
---|---|
|
dzg2000
級別: 略有小成
![]() |
是否在GX DEVELOPER的參數中設置了‘從標準ROM啟動運行’。 這樣寫入的程序只是在程序存儲器中,而沒有進行ROM化也就是標準ROM是空的 當再次上電運行時,將會(huì )將標準ROM內的空數據寫入到程序存儲器中,因此將會(huì ) 出現程序丟失的現象。 |
---|---|
|
golden22
級別: 略有小成
![]() |
|
---|---|
|
golden22
級別: 略有小成
![]() |
9樓: “是否在GX DEVELOPER的參數中設置了‘從標準ROM啟動運行’。 這樣寫入的程序只是在程序存儲器中,而沒有進行ROM化也就是標準ROM是空的 當再次上電運行時,將會(huì )將標準ROM內的空數據寫入到程序存儲器中,因此將會(huì ) 出現程序丟失的現象” 這個在哪里設置呢,在Q系列里有看到,A系列在哪設置呢,謝謝 |
---|---|
|