tanfei
級別: *
![]() |
向各位大蝦請教個問題,伺服程序正常運行要不要每次都回原點的啊. |
---|---|
|
jyc197827
級別: 略有小成
![]() |
我是這樣理解,一般增量型編碼器的斷電后才重新找一次原點。而絕對值編碼器的斷電后都不需要找原點。不過看情況。我做的剪板機工作方式的每次送板2000MM剪刀動作一次,所以我用剪刀下限每動作一次都設一次原點以保證沒有累積誤差 |
---|---|
|
tanfei
級別: *
![]() |
我碰到一臺設備,用的是三菱FX2N的PLC加1PG定位模塊,伺服是MR-J2S的,以前還是定位很準的,但后來就不準了,以前解決的辦法是工作多少是來回就回一次原點,但是效果有時還是有不準的,一直沒想明的白是怎么回來,還請各位大哥多多指教!在此多謝了! |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
回原點 結束后1PG 會(huì )把原點值HP(BFM#14和13) 寫入 當前位置CF(BFM#27和26) |
|
---|---|---|
|