秋耕
牧歌
級別: 探索解密
![]() |
溫控表上下顯示相差十度左右,調節PID參數其效果不明顯,請問哪位高手能幫忙指點一下!萬分感激! |
|
---|---|---|
|
中國工控
學習
級別: VIP會(huì )員
![]() |
說明書里有 調節實際與測量誤差的參數 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
應該有修正值設置的。。。。 |
|
---|---|---|
|
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
![]() |
仔細調整時可以的,把積分I調小一些或是0,另外可以不用PID,用ON,OFF控制。即可。 |
---|---|
|
fpluto
級別: *
![]() |
你說的是顯示誤差還是控制誤差?顯示誤差的話可以調修正值,調PID值沒意義;如果是控制誤差則應該調整PID值,如果控制不穩的話可以調P值,如果第一次沖出很多的話應該調積分I值,如果控制中途會(huì )突然變化很大的話要調微分D值。但要注意,I值和D值是有矛盾的。 |
---|---|
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
![]() |
既然是顯示誤差,那直接修正一下顯示的值不就搞定了?非常小的問題.你沒說明書嗎?說明書比上工控網更有效!對于你這個問題. |
|
---|---|---|
|
yyhexf
級別: 家園?
![]() |
其實溫控儀可以自整定的。要注意的到是熱電偶的安裝位置是否合理,分度號對了嗎?。。 |
---|---|
|
lxming
級別: 略有小成
![]() |
上下10度溫差不滿意的話就是較高的要求,溫控器控制繼電器輸出方式很難做到精準,因為有發熱熱慣性的問題加熱會(huì )出現過沖。 解決方法:1、選用固態繼電器及相配的溫控器(有自整定功能更好)可把溫差控制在1--2度內; 2、選用可控硅以及相配溫控器可做到精準,但此法成本較高。 昨天正好用了方法1,450w/220v加熱器,330度溫度設定,溫差1度。 |
---|---|
|