tanghanshui
級別: *
![]() |
加熱爐分多段獨立加熱 一段有多根加熱絲 其中一根斷了 切斷該段加熱電源 測量該段加熱絲接點都有對地電壓 問可以直接用萬用表的電阻檔測量加熱絲的通斷嗎???、 |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會(huì )員
![]() |
用變壓器的原理來解釋?/div>
|
|
---|---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
我們這的彩色玻璃生產線就是分區加熱的 我判斷加熱管的好壞都是看電流表 這樣的準確率在90% 用萬用表測接地還是可以的 但測試管子的通斷有點不妥 |
---|---|
|
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會(huì )。
級別: 家園?
![]() |
測量電阻,將萬用表旋轉開關旋轉至電阻檔200M檔位處,測量它的電阻阻值.若等于10M.那么可以判定是OK的,若無窮大.則NG.我一般都用這種方法去判定加熱管的./ |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
支持用測量電流方式比較合適。直接用鉗型電流表測量每一個加熱器的電流值。 |
---|---|
|
neilnie
級別: 略有小成
![]() |
電熱絲燒斷的部分可能會(huì )有炭化或其他介質,使的電熱絲并沒有絕對的斷開,這樣的話當然會(huì )有一些電壓,但通過的電流很小的.直接用萬用表歐姆檔檢測阻值,結果和好的阻值對比就出來了.阻值大和少的很多都不行.大了說明管子老化,發熱效果不好了.如果很大或無窮大說明管子開路了.小了說明管子內部有短路情況,使用壽命短,易損壞管子并會(huì )有電器安全隱患. |
---|---|
|
勿忘我
級別: 略有小成
![]() |
支持2樓和5樓,另外由于電磁感應的原因也可產生感應電壓,建議還是以電流來檢查判斷。 |
---|---|
|