阮子
級別: 工控俠客
![]() |
請問各位大俠們,小弟有一個問題請大家指點一下。有一臺西門子MP277觸摸屏與一臺西門子S7-300連接,觸摸屏內的參數有時候會(huì )無端端的會(huì )清零,即所有參數都變?了,這是什么原因呢? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
觸摸屏參數對應的PLC地址是?? 設置為斷電保持型一般就沒事了。 |
---|---|
|
hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園?
![]() |
網絡(luò )問題吧。把觸摸屏內的變量刷新率降低一點,看怎樣 |
|
---|---|---|
|