我現在的兩臺臺達可編程采用了485通訊,文本加入485通訊后 文本顯示連接中。。。。。COM指示燈一直快速閃爍,是什么問題,怎么設置呢? 一臺PLC采用485連接一個文本,都是正常的。 |
---|---|
|
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
![]() |
如果是兩臺PLC和文本都走485的話,兩臺PLC之間應該有一臺是主站,但同時文本也是主站,這樣在同一條485上就有兩個主站,產生沖突,文本無法聯機。 |
|
---|---|---|
|
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
![]() |
文本(232)----PLC1(COM1)——PLC1(COM2-485)——PLC2(COM2-485);文本要讀寫的參數移到PLC1則可。文本主站(相對PLC1的COM1口),PLC1是PLC2的主站(相對PLC2的COM2口)。 |
|
---|---|---|
|
hardy_6817
級別: *
![]() |
謝謝 CHEN ~~~! 我以前是用你的方法連的,現在我的PLC1的COM1用在了別的地方,文本也想連在485口,沒辦法解決了嗎? |
---|---|
|
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
![]() |
請問你的PLC用的是何種PLC(ES?EH2?),如果PLC1是EH2的話只能加擴展一個COM3(232)通信口了;或PLC2換為ES2型的(有三個通信口232一個,485兩個)。 |
|
---|---|---|
|