wanglong1122
級別: *
![]() |
我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。 |
---|---|
|
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
![]() |
找本電工手冊算一下!主要是要熟悉你的設備,系數要合理! |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
要是這樣的話,那是嚴重過載。 |
---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
![]() |
實際上要看你的負載的投入率,實際上并不是所有的機器同時工作的,同時投入不大于70%的情況下就沒問題,要看最大的電流是多少!!! 要區別對待 |
|
---|---|---|
|
雪夜寒光
級別: *
![]() |
兩臺2500KVA的變壓器,負荷容量5500KW是合理的,如果再加一臺2000KVA的變壓器,負荷為11000KW的話,肯定是過負荷的(不過也要看你們是什么性質的工廠,同時運行多少臺設備0)。 |
---|---|
|
一笑而過
級別: 略有小成
![]() |
負荷容量只是視在功率,你可以測一下是否過電流,如果沒過流就是不過負荷! |
---|---|
|
wdgkrjygwq
赤兔奔騰萬里!男兒走遍四海!
級別: 略有小成
![]() |