輸出 ![]() 問題所在就是有個繼電器的線圈短路了(事先不知道的),當程序中使Y14輸出時,PLC冒煙,后來檢查P24與Y14之間的電壓只有8V左右,繼電器也不工作。拆下PLC發現Y14輸出繼電器中三極管已經燒壞 不知道為什么會(huì )這樣 對三極管的開關作用不是特別理解 不過有時候檢查故障的時候直接將N24與Y輸出短接都沒有事 亂亂的 小弟剛涉及 還望各位大哥大姐幫忙解答分析下 輸入 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [ 此帖被lingsun在2011-01-14 00:13重新編輯 ] |
---|---|
|
zhouzhoubibi
級別: *
![]() |
有可能是因為用戶用電不規范,一般]是240V+-10%,超過極限就會(huì )燒壞 |
---|---|
|
人生如夢
快樂(lè )和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
![]() |
短路電流很大的 當然會(huì )燒壞plc輸出三極管的 如果是繼電器輸出的會(huì )使繼電器觸點粘連 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
可能是輸出電流過大或有短路所造成 |
|
---|---|---|
|
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
![]() |
24v電源要加2A熔斷器再接到24V繼電器線圈,線圈另一端再接到PLC輸出點上,COM1。。。COMn接24v負端,我都是這樣接的,熔斷器芯子選快速的RT14 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
lingsun
簡單愛。。。
級別: 略有小成
![]() |
我覺得6樓的不錯 值得肯定 其實應該是當Y (Y14) 有輸出時,Y14與N24之間電壓為0V ,當圖中的繼電器線圈短路時,P24與Y14之間電壓為0V,所以連接Y14的端口的回路間P24與N24直接短接了,也就是短路 所以Y14端口中的三極管會(huì )燒壞 因此加個斷路器最佳 謝謝大家的踴躍參與 |
---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會(huì )顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
看后兩張圖,輸出點存在很大的短路電流引起的,外設的保護基本沒怎么起作用。 |
|
---|---|---|
|
871117
級別: *
![]() |
應該是外設備短路造成的 |
---|---|