hjh2jj
級別: 略有小成
![]() |
兄弟們,江湖救急,我的一個工程,原先好好的,現在要求加三臺ATL的1P單相變頻器,由PLC用中間繼電器啟動控就可,沒想突然一下PLC報錯,PLC上的錯誤指示燈閃爍,用電腦連結,讀數據時沒有內容,清空PLC的內存元件時,不再報錯,但重啟后依舊。再清寫一個很簡單的程序進去依舊如此。更換一臺新的PLC,ok。過一日新的PLC啟動后有電源指示但RUN燈不亮,屏和電腦也無和其連結,PLC是三菱的fx1N-60mr |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
是不是PLC于變頻器接線時錯誤。導致PLC故障。 個人看法。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
問題的理解:應該是導線的絕緣或者是敷設問題。 |
---|---|
|
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
有可能是是干擾和沖擊的問題。最好是PLC電源另加慮波器隔離試試。 |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
連續兩臺PLC出現故障,不一定是PLC的問題了,好好檢查一下你的控制方式和接線有無錯誤或不合理的地方.是不是孌頻器載波頻率過接線錯誤,嚴重干擾和沖擊PLC, |
|
---|---|---|
|